我在做血氧的检测,要用TIM2的时钟来控制红光和红外光的开关,采到数据之后传输。



我在AD转换开头加了个ADConFlag = 1; 在AD转换结束时 ADConFlag = 0;
又在TIM2的中断里加了个判断ADConFlag 如果等于一就输出个abc。
结果发现有时候AD会被TIM2打断(不是每次),但是我的AD优先级比TIM2高啊,而且AD转换速度应该很快才对,这是为什么?

中断优先级配置

中断优先级配置
回复

使用道具 举报

5

主题

11

回帖

26

积分

新手上路

积分
26
 楼主| 发表于 2023-5-21 22:22:06 | 显示全部楼层
这是我的代码+cubeMX配置

ADC.7z

1.24 MB, 下载次数: 5

回复

使用道具 举报

1万

主题

6万

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
105942
QQ
发表于 2023-5-22 03:19:04 | 显示全部楼层
你的NVIC优先级分组设置的多少。
回复

使用道具 举报

5

主题

11

回帖

26

积分

新手上路

积分
26
 楼主| 发表于 2023-5-22 09:47:30 | 显示全部楼层
这个么,主优先级和子优先级都是两位
QQ图片20230522094633.png
回复

使用道具 举报

1万

主题

6万

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
105942
QQ
发表于 2023-5-22 10:28:07 | 显示全部楼层
看了下你的代码,DMA完成回调设计的不好。

1、里面执行了太多代码,还有很多阻塞方式的printf,太占用时间了。
2、而且你的DMA是设置的NORMAL模式,DMA完成就结束了,无需再调用stop adc dma。
3、还有就是你的DMA对齐设置为DMA_PDATAALIGN_WORD是出于什么考虑。

具体自己再排查下吧,感觉代码还有很大优化空间