[开发工具] 一个比较现实的问题,如果RT1050的SWD引脚锁住等问题导致无法下载的解决办法

[复制链接]

1万

主题

6万

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
107470
QQ
发表于 2018-5-9 02:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果RT1052无法用JLINK,STLINK,DAP等下载程序到外部flash时,可以使用他们的flashloader进行下载。

无法下载程序的问题,非常容易遇到,关于flashloader的使用注意事项可以看此贴:链接

使用flashloader下载一次就可以解决无法用调试器下载的问题,今天还专门测试了一次。
回复

使用道具 举报

3

主题

26

回帖

35

积分

新手上路

积分
35
发表于 2018-5-9 08:43:44 | 显示全部楼层
顶!RT在平常调试时 如果Link无法halt进内核(下载了不完整的程序 导致内核跑飞了等),也可切换到这个模式下重启,不过可以直接按照正常操作即可
回复

使用道具 举报

5

主题

196

回帖

211

积分

高级会员

积分
211
发表于 2018-5-9 11:12:06 | 显示全部楼层
actually,boot开关换成其他模式(比如没插卡时以TF卡方式)启动,下载RAM程序之后再切换回QSPI boot,再下载QSPI程序就好啦

这样可以让内核卡进内部bootloader的程序,此时管脚复用都是默认的属性
回复

使用道具 举报

1万

主题

6万

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
107470
QQ
 楼主| 发表于 2018-5-9 11:22:57 | 显示全部楼层
alexyzhov 发表于 2018-5-9 11:12
actually,boot开关换成其他模式(比如没插卡时以TF卡方式)启动,下载RAM程序之后再切换回QSPI boot,再下载 ...

TF卡等方式,不方便,要设置熔丝位,像我们X1或者官方评估板还行,都带熔丝位对应的引脚覆盖功能。做产品估计就都是采用熔丝位设置了,不用外部引脚覆盖了,所以就不方便了。