[UART] 测试发现,如果485输出不接上拉或者下拉电阻,DE切换到发送前,如果没有立即发送数据,会有个短暂的不确定空闲态

[复制链接]

1万

主题

6万

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
106959
QQ
发表于 2022-2-23 11:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是下面的R2和R4电阻。

image.png

使能DE发送后,如果没有立即发送,会有短暂的不确定态,不过时间短,不影响使用。大家项目中使用,推荐接上。

image.png

DE使能瞬间会有个短暂的小波形:

image.png


回复

使用道具 举报

1万

主题

6万

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
106959
QQ
 楼主| 发表于 2022-2-23 12:25:04 | 显示全部楼层
RS-485: Passive failsafe for an idle bu

RS-485: Passive failsafe for an idle bus (ti.com)
回复

使用道具 举报

23

主题

1406

回帖

1475

积分

至尊会员

积分
1475
发表于 2022-2-23 12:48:26 | 显示全部楼层
DE使能后,立即发送,当然带上拉下拉最好。
代码不规范,亲人两行泪!
回复

使用道具 举报

33

主题

203

回帖

302

积分

高级会员

积分
302
发表于 2022-3-2 10:39:37 | 显示全部楼层
上下拉是否仅应该在主机增加,从机不需要
回复

使用道具 举报

210

主题

1045

回帖

1685

积分

至尊会员

More we do, more we can do.

积分
1685
发表于 2022-3-2 14:36:37 | 显示全部楼层
正常的高组态电压跌落吧,带匹配电阻的话,接收侧应该收不到这个波动
回复

使用道具 举报

1万

主题

6万

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
106959
QQ
 楼主| 发表于 2022-3-2 15:15:42 | 显示全部楼层
waterx3 发表于 2022-3-2 10:39
上下拉是否仅应该在主机增加,从机不需要

都加上更好。
回复

使用道具 举报

1万

主题

6万

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
106959
QQ
 楼主| 发表于 2022-3-2 15:17:11 | 显示全部楼层
emwin 发表于 2022-3-2 14:36
正常的高组态电压跌落吧,带匹配电阻的话,接收侧应该收不到这个波动

对,基本是这个问题,有个短暂的不确定态。