硬汉嵌入式论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 514|回复: 2
收起左侧

[技术讨论] 安富莱例程ModBus协议该换485的串口号

[复制链接]

10

主题

11

回帖

41

积分

新手上路

积分
41
发表于 2023-7-24 21:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧入的是从站例程,主机是电脑,把例程的485串口从3换成2时,程序只能接受一次命令,且从机不返回报文,换回串口3时就好用,改动的的地方有串口使能定义、串口2的接受信息结构体改的和串口3一样、485发送接收使能端口是一样的、发送函数 RS485_SendBuf 和该波特率函数 RS485_SetBaud。谢谢!
回复

使用道具 举报

1万

主题

6万

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
106769
QQ
发表于 2023-7-25 08:55:22 | 显示全部楼层
串口2也是用的我们驱动吗,如果是我们的驱动,注意这个问题。

V5,V6,V7板子串口FIFO驱动中的串口2未开启发送,因为这个接口用于GPS,仅需接收,移植要注意
https://www.armbbs.cn/forum.php? ... 7592&fromuid=58
(出处: 硬汉嵌入式论坛)
回复

使用道具 举报

10

主题

11

回帖

41

积分

新手上路

积分
41
 楼主| 发表于 2023-7-25 09:27:48 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-7-25 08:55
串口2也是用的我们驱动吗,如果是我们的驱动,注意这个问题。

V5,V6,V7板子串口FIFO驱动中的串口2未开 ...

万分感谢!昨天已经找到原因了,感谢感谢!