[技术讨论] 请问下,STM32F401 ADC不同采样方式值不一样

[复制链接]

13

主题

24

回帖

63

积分

初级会员

积分
63
发表于 2023-11-16 12:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件触发采样adc值2047,定时器触发采样2013,采样周期,采样通道,什么的全部没变,两者区别就是定时器触发和软件触发,这个是什么原因
回复

使用道具 举报

1万

主题

6万

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
106746
QQ
发表于 2023-11-16 13:26:29 | 显示全部楼层
应该是正常抖动,你可以两种方式都采集1000个点,将波形绘制出来看下。
回复

使用道具 举报

13

主题

24

回帖

63

积分

初级会员

积分
63
 楼主| 发表于 2023-11-16 16:42:14 | 显示全部楼层
不是抖动,1000个点平均值也偏差了30,后面不用ADC的定时器触发了,直接用定时器中断读取最新的ad值就正常了,不知道啥原因
回复

使用道具 举报

1万

主题

6万

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
106746
QQ
发表于 2023-11-17 09:29:14 | 显示全部楼层
ywg121020 发表于 2023-11-16 16:42
不是抖动,1000个点平均值也偏差了30,后面不用ADC的定时器触发了,直接用定时器中断读取最新的ad值就正常 ...

如果这样的话,数据获取后可以通过校准解决。

之前测试倒是遇到过FSMC总线刷新时影响F407 ADC的情况。
回复

使用道具 举报

0

主题

1

回帖

1

积分

新手上路

积分
1
发表于 2023-11-17 17:21:56 | 显示全部楼层
采样时间设置长一些再对比
回复

使用道具 举报

4

主题

25

回帖

42

积分

新手上路

积分
42
发表于 2023-11-20 11:53:23 | 显示全部楼层
直接改成DMA采样,用的时候直接取值就行。
回复

使用道具 举报

1

主题

61

回帖

64

积分

初级会员

积分
64
发表于 2023-11-21 17:21:39 | 显示全部楼层
看看MCU的Vref引脚电压是否存在波动。