    关于RS485的逻辑电平,不同厂家芯片的定义可能不同,但不影响正常的数据收发,这里以TI的为例做个说明,TI的定义方式如下:
A表示非反向输出non-inverting output,B表示反向输出inverting output
(1)当Va > Vb 的时候表示逻辑状态0,被称为ON。
(2)当Va < Vb 的时候表示逻辑状态1,被称为OFF。

1.png

对应到实际芯片框图上就是下面这样(DE发送使能,D是发送数据端,RE是接收使能,R是接收数据端):
2.png

当用户在D(Driver)引脚输入逻辑高电平时,将在485总线上实现逻辑状态0,即ON状态。接收端R(Receiver)将收到逻辑高电平。

当用户在D(Driver)引脚输入逻辑低电平时,将在485总线上实现逻辑状态1,即OFF状态。接收端R(Receiver)将收到逻辑低电平。

发送状态下,大于|±1.5V |可以有效表示逻辑状态1和逻辑状态0:
3.png

接收状态下,大于|±200mv|可以有效表示逻辑状态1和逻辑状态0:
4.png