主题

43

回帖

58

积分

初级会员

stay hungry, stay foolish

积分
58
发表于 2019-12-3 19:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前版本为1.05b,现象为上电后进入3.高侧电流表功能,默认电流量程貌似为120mA,在测量较大电流时一直显示114mA,需要通过上位机更改量程后,才可以正常显示较大电流,可以考虑在此处改为自动转换量程,不需要联网上位机修改量程。
回复

使用道具 举报

1万

主题

6万

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
107049
QQ
发表于 2019-12-3 20:42:20 | 显示全部楼层
对于这个功能,手持控制或者联网控制,二选一即可,如果你联网控制了,手持方式就不能自动切换。你仅需USB或者外置电源供电即可,无需连接上位机。
程序里面已经做了支持

111.jpg


回复

使用道具 举报

5

主题

43

回帖

58

积分

初级会员

stay hungry, stay foolish

积分
58
 楼主| 发表于 2019-12-4 13:02:59 | 显示全部楼层
我刚刚看到了源码里面好像是有,感觉这段程序也是执行了,但是我确实更新到了1.05b,但是没有连接网线,上电后切换到高侧电流表,确实会有这个问题,在测量较大电流时,依然是小量程档位,没有切换过来。
回复

使用道具 举报

5

主题

43

回帖

58

积分

初级会员

stay hungry, stay foolish

积分
58
 楼主| 发表于 2019-12-4 13:14:44 | 显示全部楼层
哦,对了,貌似发现问题所在了,我这个显示的电流值到不了120mA,大概在114mA左右,不知道是不是校准的原因还是什么原因,估计这个运放输出直接就饱和的时候,ADC处理后可能就只有这么个值,不到120mA。自动切换量程的逻辑可能需要进一步优化,建议可以先默认使用大量程测量低于100mA,后再切换至120mA档,或者在这个界面增加一个手动选择量程的设置,这样简单省事,不用把量程设置来设置去。
回复

使用道具 举报

1万

主题

6万

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
107049
QQ
发表于 2019-12-4 13:19:48 | 显示全部楼层
也没问题的,你看我这里是测试我们的V6开发板,带显示屏的功耗,电流是480多mA
固件是1.05b,仅是USB线供电。
QQ截图20191204131902.jpg
回复

使用道具 举报

5

主题

43

回帖

58

积分

初级会员

stay hungry, stay foolish

积分
58
 楼主| 发表于 2019-12-4 17:23:12 | 显示全部楼层
老大,我知道。这里是不是需要重新校准,我觉得,我这里很有可能,在档位小的时候,运放饱和时,检出来的AD换算出来的电流值达不到120这个值,所以触发不了换量程的操作。所以不知道能不能下次更新版本的时候,在这个地方设置一个手动设置量程,还是我这个要重新校准一下
360截图16350908484151.jpg
回复

使用道具 举报

1万

主题

6万

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
107049
QQ
发表于 2019-12-4 17:38:47 | 显示全部楼层
亮晶晶 发表于 2019-12-4 17:23
老大,我知道。这里是不是需要重新校准,我觉得,我这里很有可能,在档位小的时候,运放饱和时,检出来的AD ...

不清楚你这个咋回事了,联系我们旺旺咨询下,看看是否需要重新校准。
回复

使用道具 举报

5

主题

43

回帖

58

积分

初级会员

stay hungry, stay foolish

积分
58
 楼主| 发表于 2019-12-5 08:42:57 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-12-4 17:38
不清楚你这个咋回事了,联系我们旺旺咨询下,看看是否需要重新校准。

好的,老大
回复

使用道具 举报

5

主题

43

回帖

58

积分

初级会员

stay hungry, stay foolish

积分
58
 楼主| 发表于 2019-12-5 11:53:47 | 显示全部楼层
已经和ARMFLY沟通,此处确实存在BUG,源程序建议自动切换判定修改为110,既可以实现相关自动切换量程,确认就是这个判据的分界点需要进一步调整
回复

使用道具 举报

1万

主题

6万

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
107049
QQ
发表于 2019-12-5 12:52:38 | 显示全部楼层
亮晶晶 发表于 2019-12-5 11:53
已经和ARMFLY沟通,此处确实存在BUG,源程序建议自动切换判定修改为110,既可以实现相关自动切换量程,确认 ...

还是做成手动的方便,就跟现在用的万用表似的,用按键切换量程。
回复

使用道具 举报

5

主题

43

回帖

58

积分

初级会员

stay hungry, stay foolish

积分
58
 楼主| 发表于 2019-12-6 16:23:52 | 显示全部楼层
考虑过,但是此处按键不够用,谢谢老大指点
回复

使用道具 举报

1万

主题

6万

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
107049
QQ
发表于 2019-12-9 13:19:49 | 显示全部楼层
V1.06版本已经解决。
回复

使用道具 举报

5

主题

43

回帖

58

积分

初级会员

stay hungry, stay foolish

积分
58
 楼主| 发表于 2019-12-17 08:38:06 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报