硬汉嵌入式论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 933|回复: 8
收起左侧

[问题解答] H7-TOOL显示异常和TVCC不能输出5V.不知道怎么进行模拟量校准(7楼附校准方法)

[复制链接]

3

主题

13

回帖

22

积分

新手上路

积分
22
发表于 2022-4-3 08:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏幕截图 2022-04-03 083443.png 屏幕截图 2022-04-03 083503.png
回复

使用道具 举报

3

主题

13

回帖

22

积分

新手上路

积分
22
 楼主| 发表于 2022-4-3 08:51:58 | 显示全部楼层
屏幕截图 2022-04-03 085142.png
回复

使用道具 举报

3

主题

13

回帖

22

积分

新手上路

积分
22
 楼主| 发表于 2022-4-3 08:52:22 | 显示全部楼层
升级了一下字库,先生正常了。现在还是不能输出5V
回复

使用道具 举报

1万

主题

6万

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
106856
QQ
发表于 2022-4-3 09:47:49 | 显示全部楼层
这个得用公司的校准仪器来校准,清明节后,联系我们公司硬件旺旺售后返修即可。
回复

使用道具 举报

3

主题

13

回帖

22

积分

新手上路

积分
22
 楼主| 发表于 2022-4-3 10:02:45 | 显示全部楼层
还有请教一下这个远程访问,通过外网链接是什么原理实现的?没有公网IP怎么就链接上h7tool了呢?怎样搞的内网穿透啊?
回复

使用道具 举报

1万

主题

6万

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
106856
QQ
发表于 2022-4-3 10:08:08 | 显示全部楼层
我们自己搭建的隧道服务器。
回复

使用道具 举报

747

主题

1049

回帖

3295

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3295
发表于 2022-4-3 13:53:04 | 显示全部楼层
你这是校准参数异常了,不是硬件故障。

1.写校准参数需要勾选“校准使能”
2.TVCC校准单位是 V, 不是mV.
3. 你按如下截图设置 TVCC设置电压参数和 TVCC检测电压参数

image.png


回复

使用道具 举报

3

主题

13

回帖

22

积分

新手上路

积分
22
 楼主| 发表于 2022-4-3 15:13:40 | 显示全部楼层
再请教一下,上位机的RTT打印输入怎么用?上位机编写的RTT打印有协议或说明吗?什么原理实现的?
回复

使用道具 举报

747

主题

1049

回帖

3295

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3295
发表于 2022-4-3 22:23:35 | 显示全部楼层
work.hex 发表于 2022-4-3 15:13
再请教一下,上位机的RTT打印输入怎么用?上位机编写的RTT打印有协议或说明吗?什么原理实现的?
参看这个帖子
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=108890&highlight=RTT