发表于 2018-4-23 11:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 freertos 于 2018-4-23 15:34 编辑

   系统电源供电是:24V开关电源-->dc-dc(12V)-->7805-->AMS117-3.3
   示波器测试AMS1117纹波峰峰值:180MV
   某个管脚进行ADC采样外部电压,ADC采样值:(2种采样中断与双ADC)
  发现采样的数据会有最大0.1v误差,请问这个问题是什么造成的如何解决谢谢。

回复

使用道具 举报

36

主题

2040

回帖

2148

积分

至尊会员

积分
2148
发表于 2018-4-23 12:03:44 | 显示全部楼层
你用的那个系列的芯片,是否有ADC电压基准提供
Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better.
回复

使用道具 举报

62

主题

77

回帖

263

积分

高级会员

积分
263
 楼主| 发表于 2018-4-23 15:05:32 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2018-4-23 12:03
你用的那个系列的芯片,是否有ADC电压基准提供

stm32f103rct6
回复

使用道具 举报

36

主题

2040

回帖

2148

积分

至尊会员

积分
2148
发表于 2018-4-23 15:12:20 | 显示全部楼层

可以用其中一个AD引脚外接一个基准作为参考,效果会稍好点。
Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better.
回复

使用道具 举报

335

主题

2037

回帖

3047

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
3047
发表于 2018-5-4 17:00:01 | 显示全部楼层
测试纹波的时候,需要特别关注示波器探头的地线位置。 LDO的输出不应该有那么大的纹波。 ADC采样波动大,可以增加基准电源,配置ADC的时候,提高取样时钟个数,降低采样速度。
回复

使用道具 举报

62

主题

77

回帖

263

积分

高级会员

积分
263
 楼主| 发表于 2018-5-4 17:59:22 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2018-5-4 17:00
测试纹波的时候,需要特别关注示波器探头的地线位置。 LDO的输出不应该有那么大的纹波。 ADC采样波动大,可 ...

好的谢谢。