现在有个传感器信号是0-5v,或4-20mA,如何转换接入到0-3.3V的stm32芯片AD管脚呢?要求精度比较高,不想用电阻分压获得
回复

使用道具 举报

1万

主题

6万

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
107888
QQ
发表于 2013-7-10 18:08:47 | 显示全部楼层
误差总会有的,我就不相信你的传感器没误差,肯定需要后期校正的,所以电阻分压不是个问题,要求高的用高精度金膜电阻就好了。
最简单的也是最可靠地
回复

使用道具 举报

91

主题

289

回帖

562

积分

金牌会员

积分
562
 楼主| 发表于 2013-7-11 14:39:35 | 显示全部楼层
那就是再加个齐纳二极管保护一下?
回复

使用道具 举报

747

主题

1049

回帖

3295

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3295
发表于 2013-7-11 20:40:25 | 显示全部楼层
二极管的漏电流会随着温度变化而变化,有可能导致分压比变化。如果分压电阻的阻值取小点可以缓解这种影响。
回复

使用道具 举报

8

主题

11

回帖

8

积分

新手上路

在这个世界上总有一条除了你以外

积分
8
QQ
发表于 2013-7-16 09:39:47 | 显示全部楼层
可以考虑用运放啊,不过精度就要下降了