目前有ADC123,理论上可以触发注入组在同一时刻开启三个ADC转换。
1. 假如现在每个ADCx已经各自连上两个通道(一共6个),那么理论上转换时间应该就是转换一个通道的两倍对吧?
2. 这种时候如何读取ADC值呢?是不是每一个通道的中断都会出现?
回复

使用道具 举报

1万

主题

7万

回帖

11万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
115666
QQ
发表于 2019-3-30 16:58:11 | 显示全部楼层
1、每个通道时间可配置。
2、使用DMA
回复

使用道具 举报

38

主题

82

回帖

196

积分

初级会员

积分
196
 楼主| 发表于 2019-3-30 17:04:32 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-3-30 16:58
1、每个通道时间可配置。
2、使用DMA

谢谢硬汉
1. 假如都是配置5个cycle固定,那么是不是完成一波6个信号的采样需要大约10个cycle呢?
2. 只能用DMA对吧,完成中断去处理。
回复

使用道具 举报

1万

主题

7万

回帖

11万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
115666
QQ
发表于 2019-3-30 17:08:11 | 显示全部楼层
yip_1991 发表于 2019-3-30 17:04
谢谢硬汉
1. 假如都是配置5个cycle固定,那么是不是完成一波6个信号的采样需要大约10个cycle呢?
2. 只 ...

1、对。
2、建议用DMA。
回复

使用道具 举报

38

主题

82

回帖

196

积分

初级会员

积分
196
 楼主| 发表于 2019-3-30 17:24:05 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-3-30 17:08
1、对。
2、建议用DMA。

假如现在规则组和注入组同时使用,我看到DMA只能处理规则组的,而且一个ADCx也只能开启对应的一个DMA,这种情况要怎么处理注入组的数据呢?
回复

使用道具 举报

1万

主题

7万

回帖

11万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
115666
QQ
发表于 2019-3-30 18:10:02 | 显示全部楼层
yip_1991 发表于 2019-3-30 17:24
假如现在规则组和注入组同时使用,我看到DMA只能处理规则组的,而且一个ADCx也只能开启对应的一个DMA,这 ...

注入通道没整过。