大家好,有个关于PCB 隔离的问题请教一下,
方案1:

电源输入DC24V,  用LM2596这种非隔离的电源芯片,转为5V,给MCU供电,   RS485这里,用隔离的DCDC 和隔离485芯片 做485的隔离通讯。

方案2:

电源输入DC24V,直接用ZY2405IFS这种隔离稳压DCDC,转为5V,给MCU供电,  RS485这里,不再做隔离

疑问:
方案2的话,算是RS485隔离通讯吗 , 好像大家大部分都是用的方案1,  方案1和方案2,在RS485通讯隔离上,有什么区别吗。



回复

使用道具 举报

344

主题

2094

回帖

3131

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
3131
发表于 2024-5-8 13:38:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 caicaptain2 于 2024-5-8 13:39 编辑

方案2也算。 但是mcu不能有其他端口和外部设备连接,比如输入输出,通讯之类的。非常限制单片机的其他功能开发应用。
回复

使用道具 举报

344

主题

2094

回帖

3131

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
3131
发表于 2024-5-8 13:39:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 caicaptain2 于 2024-5-8 13:41 编辑

推荐这种模块,省事。一个小隔离电源也得5~10块,串口通讯还得个隔离电路,485芯片还要钱,加起来和这个模块差不多。

Snipaste_2024-05-08_13-36-42.png
回复

使用道具 举报

7

主题

19

回帖

40

积分

新手上路

积分
40
 楼主| 发表于 2024-5-8 13:57:51 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2024-5-8 13:39
推荐这种模块,省事。一个小隔离电源也得5~10块,串口通讯还得个隔离电路,485芯片还要钱,加起来和这个模 ...

明白了。感谢大佬。