硬汉嵌入式论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 738|回复: 0
收起左侧

帮心看看这个隔离电源+通信可以么?

[复制链接]

6

主题

231

回帖

249

积分

高级会员

积分
249
发表于 2024-12-26 11:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 fxyc87 于 2024-12-26 11:18 编辑

企业微信截图_20241226111803.png

起因:
现在一块板子在工厂现场干扰太大,原因是这个组态屏外框与设备外壳是异常的,导致组态屏通讯会有异常
现有解决的是加了垫款绝缘,但如果不知道的人拆开后又会有问题
所以想加一个隔离电源和通信
由于这个屏功耗较大,所以市面上的隔离电源都在1W左右,没找到合适的
刚起想自己弄个练练手吧,
大家帮我看看有问题不?
主要是电源部分,谢谢。模拟电路,电源方面不熟悉,没玩过。

电源IC就用的大众货:https://item.szlcsc.com/2773703. ... _%2522C2681227%2522
变压器:https://item.szlcsc.com/8710660. ... _%2522C7589088%2522
TTL串口隔离:https://item.szlcsc.com/478031.h ... __%2522C471589%2522

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛

GMT+8, 2025-4-25 20:15 , Processed in 0.233413 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表