[ThreadX全家桶] GUIX Studio中Screen Flow填入负值有bug,必须复制粘贴负值进去

[复制链接]

1万

主题

7万

回帖

11万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
115804
QQ
发表于 2020-9-15 17:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式


界面滑动切换的时候,可以左滑动,也可以右滑动

从左侧滑动进入的话,原始的X位置就是负值,这里不能直接填入负值,写个负号就提示不支持

3.png


在别的地方先写好,复制进来就没问题

QQ截图20200915171319.png
回复

使用道具 举报

7

主题

85

回帖

111

积分

初级会员

积分
111
发表于 2020-9-15 20:25:51 | 显示全部楼层
这样就是他们做输入实时检测,输入负号-就认为非法
回复

使用道具 举报

0

主题

48

回帖

48

积分

新手上路

积分
48
发表于 2020-9-17 13:45:21 | 显示全部楼层
已修复,会包含在下个版本。
回复

使用道具 举报

1万

主题

7万

回帖

11万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
115804
QQ
 楼主| 发表于 2020-9-17 15:54:12 | 显示全部楼层
Ting 发表于 2020-9-17 13:45
已修复,会包含在下个版本。

给力
回复

使用道具 举报

6

主题

216

回帖

234

积分

高级会员

积分
234
发表于 2020-9-17 18:54:38 | 显示全部楼层
Ting 发表于 2020-9-17 13:45
已修复,会包含在下个版本。

厉害了,内部人士,大佬多多普及guix知识啊