假如采集到了电网某一相的电压和电流,每周期采集128点,电压的采集结果保存在U[128]数组,
电流的采集结果保存在I[128]数组,假设U[i ]和I[i ] 的采样时刻相同。则怎么计算U和I的相位?
难道只有FFT等数字处理技术吗?
回复

使用道具 举报

1万

主题

7万

回帖

11万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
111540
QQ
发表于 2017-1-22 10:55:58 | 显示全部楼层
两路过零检测,求差值。
回复

使用道具 举报

4

主题

20

回帖

4

积分

新手上路

积分
4
 楼主| 发表于 2017-1-22 15:58:33 | 显示全部楼层
一共三相啊,全部过零判断很麻烦啊,多3路整形电路,以及3个stm32的捕捉通道。
有无软件方法?
回复

使用道具 举报

1万

主题

7万

回帖

11万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
111540
QQ
发表于 2017-1-22 16:13:53 | 显示全部楼层
FFT求相位。