硬汉嵌入式论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 3234|回复: 5
收起左侧

[客户分享] 做温控器继电器来回跳的问题

[复制链接]

11

主题

8

回帖

41

积分

新手上路

积分
41
发表于 2018-8-22 09:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬汉哥,普通12V继电器做温控开关 到到底临界点后,继电器来回跳,有什么好的办法解决了。



回复

使用道具 举报

42

主题

1018

回帖

1149

积分

至尊会员

积分
1149
发表于 2018-8-22 10:03:57 | 显示全部楼层
在临界点附近波动,就这样了。看看做个软件滞回比较器,设定一个高温点和低温点,当温度高于高温点以后关闭继电器,低于低温点后才会开启。如果你需要更精准的控制,那就换方案,把继电器换成固态的,加PID调节,或者PWM精细控制通断。
回复

使用道具 举报

3

主题

174

回帖

183

积分

初级会员

积分
183
发表于 2018-8-22 10:21:57 | 显示全部楼层
可以设定继电器最小运行时间。
回复

使用道具 举报

68

主题

469

回帖

678

积分

金牌会员

积分
678
发表于 2018-8-22 10:22:54 | 显示全部楼层
根本用不着那么复杂,你再开一个线程,专门用来管理继电器的吸合通断的,每秒钟执行一次线程就行,这个时间你自己定,就不会出现继电器乱动作的现像了
回复

使用道具 举报

0

主题

31

回帖

31

积分

新手上路

积分
31
发表于 2018-8-23 22:26:33 | 显示全部楼层
程序逻辑问题
回复

使用道具 举报

0

主题

138

回帖

138

积分

初级会员

积分
138
QQ
发表于 2018-8-23 22:39:02 | 显示全部楼层
不要太复杂。继电器控制可以加个迟滞功能,高于某值才能打开,低于某值关闭。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛

GMT+8, 2025-5-13 13:30 , Processed in 0.333870 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.