硬汉嵌入式论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 3262|回复: 2
收起左侧

[技术讨论] 仿真调试与正常运行的区别

[复制链接]

11

主题

68

回帖

101

积分

初级会员

积分
101
发表于 2019-12-13 08:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
           目前遇到一个挺奇怪的问题,系统采用RTX+RL-Tcpnet,仿真调试下跑了一个晚上都没有问题,如果不仿真调试,正常运行,没一会儿系统就复位了【带看门狗】,所以搞不懂这两者有什么区别。

线程栈没有溢出

线程栈没有溢出
回复

使用道具 举报

346

主题

2112

回帖

3155

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
3155
发表于 2019-12-13 09:26:42 | 显示全部楼层
看门狗的设定有问题? 比如喂狗的部分无法得到有效执行? 因为调试模式下,看门狗是自动被禁止的。
回复

使用道具 举报

11

主题

68

回帖

101

积分

初级会员

积分
101
 楼主| 发表于 2019-12-13 13:39:11 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2019-12-13 09:26
看门狗的设定有问题? 比如喂狗的部分无法得到有效执行? 因为调试模式下,看门狗是自动被禁止的。

感谢感谢,真的很感谢,可能真是看门狗的问题,我把看门狗屏蔽掉了,测试到现在也不会复位了,估计是看门狗没有设置好
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛

GMT+8, 2024-11-1 07:03 , Processed in 0.242364 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表