发表于 2020-12-28 07:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,
咨询下V7可以接差分输出的 A A非  B  B非  Z Z非输出类型的编码器吗? 还是说要将差分转单端在输给H7?
回复

使用道具 举报

1万

主题

6万

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
107031
QQ
发表于 2020-12-28 08:04:27 | 显示全部楼层
没用过,帮顶。
回复

使用道具 举报

29

主题

97

回帖

184

积分

初级会员

积分
184
 楼主| 发表于 2020-12-28 08:30:15 | 显示全部楼层

编码器参数,差分输出, 用来测量电机转速等。

编码器

编码器

回复

使用道具 举报

6

主题

122

回帖

140

积分

初级会员

积分
140
发表于 2020-12-28 09:46:28 | 显示全部楼层
不能直接收差分编码器信号。
得用26LS32转换。
回复

使用道具 举报

5

主题

25

回帖

40

积分

新手上路

积分
40
发表于 2020-12-28 16:49:19 | 显示全部楼层
楼上的是对的!但不一定用这个型号。
回复

使用道具 举报

3

主题

15

回帖

24

积分

新手上路

积分
24
发表于 2020-12-28 20:48:36 | 显示全部楼层
差分要先转单端才能被stm32处理。当然如果编码器和STM32间的距离很短,没有什么干扰信号的话,用几个分压电阻将电压分到高电平小于3.3V,都用正信号的线就行了。
回复

使用道具 举报

7

主题

114

回帖

135

积分

初级会员

积分
135
发表于 2020-12-28 23:37:39 | 显示全部楼层
不能,应该是没有控制芯片能直接接差分的,都需要使用外部芯片转换才行