[技术讨论] STM32 RTC怎唤醒STOP

[复制链接]

19

主题

76

回帖

133

积分

初级会员

积分
133
发表于 2021-8-5 09:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32 RTC唤醒STOP
STOP唤醒后要恢复时钟
呼叫SYSCLKConfig_STOP
不过STM32提供的例程都是HSE
恢复成HSI要怎么做

回复

使用道具 举报

1万

主题

6万

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
107049
QQ
发表于 2021-8-5 09:48:15 | 显示全部楼层
唤醒后,默认使用的就是HSI。你不去配置HSE,他就不会去使用HSE。
回复

使用道具 举报

19

主题

76

回帖

133

积分

初级会员

积分
133
 楼主| 发表于 2021-8-5 09:50:21 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-8-5 09:48
唤醒后,默认使用的就是HSI。你不去配置HSE,他就不会去使用HSE。

唤醒后不是变成没PLL状态吗?
回复

使用道具 举报

1万

主题

6万

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
107049
QQ
发表于 2021-8-5 09:52:04 | 显示全部楼层
不是,唤醒后默认就是使用的内部HSI,如果要使用PLL,需要你重新配置。
回复

使用道具 举报

19

主题

76

回帖

133

积分

初级会员

积分
133
 楼主| 发表于 2021-8-5 10:02:28 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-8-5 09:52
不是,唤醒后默认就是使用的内部HSI,如果要使用PLL,需要你重新配置。

了解 谢谢 硬汉回答 来去看配置时钟这块了