开关电平信号距离方案选择?排除485 RS232通信类的。

之前用SPI 3米长的线驱动RC522没问题,现在想一路SPI驱动16个RC522,信号全部并在一条总线上,只是片选信号不一样,全部线长度超过3米,不知道怎么样?因为考虑成本不想用485级联多个板
回复

使用道具 举报

1万

主题

6万

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
107049
QQ
发表于 2022-10-10 14:47:10 | 显示全部楼层
也可以考虑直接使用TTL串口。这个异步通信,比SPI这种同步信号要好点。
回复

使用道具 举报

210

主题

1045

回帖

1685

积分

至尊会员

More we do, more we can do.

积分
1685
发表于 2022-10-12 12:24:03 | 显示全部楼层
这么多从机,SPI片选信号太多了吧,I2C最简单,信号增强后满足这个距离。
回复

使用道具 举报

3

主题

14

回帖

23

积分

新手上路

积分
23
发表于 2022-10-12 16:15:10 | 显示全部楼层
emwin 发表于 2022-10-12 12:24
这么多从机,SPI片选信号太多了吧,I2C最简单,信号增强后满足这个距离。

I2C还要一个转接板,意味着每个从机都需要,成本又添加了,而且上转接板不如485,通信稳定距离长
回复

使用道具 举报

210

主题

1045

回帖

1685

积分

至尊会员

More we do, more we can do.

积分
1685
发表于 2022-10-12 22:52:47 | 显示全部楼层
RC522就支持I2C接口,怎么还要转接。你是说的NXP的那款吧?