发表于 2024-2-21 09:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 syf 于 2024-2-21 09:57 编辑

485通信时,板子收到的数据是错误的,此时在485口并一个线到电脑端监听时,数据就不出错了。
可能导致的原因是什么,有没有给个思路

这是加了串口助手监听的数据,上面是板子收到的数据,下面是电脑端收到的。这个数据也是正确的

下载.png



这是拔掉电脑端板子收到的数据,正确的数据应该和上面一样才对,从第二字节就开始错误了
下载 (1).png

这就仿佛是一个薛定谔的猫一样
屏幕截图 2023-08-21 164118.png
回复

使用道具 举报

3

主题

5

回帖

14

积分

新手上路

积分
14
 楼主| 发表于 2024-2-21 10:10:22 | 显示全部楼层
这些错误都是产生了一个bit位的错误,我也开了偶校验,应该会校验出来这个问题啊,想不通
Snipaste_2024-02-21_10-08-48.png

回复

使用道具 举报

1万

主题

6万

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
106649
QQ
发表于 2024-2-21 10:43:19 | 显示全部楼层
板子终端电阻加上,9600速度通信看看。这个也不正常,硬件就有问题了。另外注意485收发状态的正常切换。
回复

使用道具 举报

210

主题

1042

回帖

1682

积分

至尊会员

More we do, more we can do.

积分
1682
发表于 2024-2-21 12:47:55 | 显示全部楼层
像是信号质量问题。
回复

使用道具 举报

2

主题

269

回帖

275

积分

高级会员

积分
275
发表于 2024-2-21 13:37:02 | 显示全部楼层
485没共地?
回复

使用道具 举报

75

主题

682

回帖

907

积分

金牌会员

积分
907
发表于 2024-2-21 14:55:58 | 显示全部楼层
使用的自动收发切换?
回复

使用道具 举报