[μCOS-II] 现有一参数,上电时候须从EEP取出。在A任务中可设定并写入EEP。在B任务做为参数参与

[复制链接]

27

主题

82

回帖

163

积分

初级会员

积分
163
发表于 2015-8-10 10:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问AB任务间如何使用这个参数?是用全局变量+互斥信号量,还是全局变量+信箱,还是用其他的方法?谢谢!
回复

使用道具 举报

5

主题

69

回帖

5

积分

初级会员

积分
5
发表于 2015-8-10 11:27:49 | 显示全部楼层
任务B中保存你说的那个参数的备份,当你在A任务中修改完成之后,发送一个信号量通知B任务参数修改了,B检测信号量后重新获取参数。B中总是使用参数的备份,
回复

使用道具 举报

100

主题

275

回帖

575

积分

金牌会员

积分
575
发表于 2015-8-10 17:46:37 | 显示全部楼层
参数可以是全局变量.在修改参数的时候关调度,参数写入到EEP是不影响参数使用的.
回复

使用道具 举报

27

主题

82

回帖

163

积分

初级会员

积分
163
 楼主| 发表于 2015-8-11 09:03:33 | 显示全部楼层
[s:151] 谢谢大家!