硬汉嵌入式论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 131|回复: 4
收起左侧

求助:PCB铺铜断开

[复制链接]

2

主题

9

回帖

15

积分

新手上路

积分
15
发表于 2024-4-24 17:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Dongray 于 2024-4-25 09:04 编辑

自己设计的控制继电器的PCB如图,H8和继电器4号引脚之间铺铜厚度1盎司




使用场景:电压24V,电流500mA,继电器选用JQC-3FF/005-1HS (551)(嘉立创C9224
问题:刚开始使用正常,一段时间后4号引脚和H8断开(万用表通断不响),可以正常控制继电器,3号和4号引脚可以导通

屏幕截图 2024-04-25 090331.png
屏幕截图 2024-04-25 090400.png
回复

使用道具 举报

1万

主题

6万

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
106856
QQ
发表于 2024-4-25 19:29:57 | 显示全部楼层
AI的回复的问题排查方向,楼主看看靠谱吗


这个问题可能有多种原因,以下是一些可能的解决方案和排查步骤:

检查铜层连接:
首先,确认H8和继电器4号引脚之间的铜层是否完好连接。检查铜层是否有损坏、裂缝或其他问题。如果有,修复或重新连接铜层。

焊接问题:
检查H8和继电器4号引脚的焊接是否牢固。可能是焊接点松动或者焊接不良导致连接断开。重新焊接这些引脚,确保焊接质量良好。

继电器引脚问题:
检查继电器本身的引脚是否有损坏、弯曲或其他问题。有时引脚的接触不良会导致连接断开。

电路设计问题:
检查电路设计,确保没有其他元件或线路干扰了H8和继电器4号引脚之间的连接。可能有其他元件或线路与这两个引脚相交,导致连接不稳定。

电压和电流问题:
确认电压24V和电流500mA是否在继电器的额定工作范围内。如果电流过大,可能会导致连接不稳定。

继电器选型问题:
检查继电器型号是否适合你的应用。有时不适合的继电器型号可能导致连接问题
回复

使用道具 举报

82

主题

402

回帖

668

积分

金牌会员

积分
668
QQ
发表于 2024-4-25 21:32:15 | 显示全部楼层
4号引脚和H8 线路在反面吧,看不清 是不是输出负载过大把铜箔烧断了,建议根据电流大小适当加大走线宽度。
还有一种可能是不是有虚焊。
武汉天纵鹏元科技有限公司。承接嵌入式项目开发,相关技术交流。STM32,物联网,工业控制方向。QQ  408137104
回复

使用道具 举报

2

主题

9

回帖

15

积分

新手上路

积分
15
 楼主| 发表于 2024-4-27 09:59:32 | 显示全部楼层
雷鹏 发表于 2024-4-25 21:32
4号引脚和H8 线路在反面吧,看不清 是不是输出负载过大把铜箔烧断了,建议根据电流大小适当加大走线宽度。
...

两个脚的连接是铺铜的,就在正面
回复

使用道具 举报

2

主题

9

回帖

15

积分

新手上路

积分
15
 楼主| 发表于 2024-4-27 10:09:07 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-4-25 19:29
AI的回复的问题排查方向,楼主看看靠谱吗

电路设计问题:
两个器件的顶层和底层都没有其他的器件干扰。
继电器问题:
继电器触点可以切换10A电流。
自己的分析:
铜层损坏,
我测试的时继电器的电源同时给其他的设备供电,并且有频繁上下电的情况,可能是上电
瞬间冲击电流把铜层破坏了,不过这么大面积的铺铜还会有这种情况真的没有想过
回复