我用的是X2控制7寸显示屏,5V开关电源供电,与5V开关电源共地的还有一个24V可调开关电源,24V可调开关电源给5V的玩具小电机供电。
小电机不启动,显示没问题。
小电机一旦启动,屏幕出现线条状的花屏,然后线条越来越多,几秒钟之后整个屏就死掉了,但是X2上的stm32没有死,只是屏幕死了。
后来我把可能产生干扰的线都拔了,X2只有一根地线和电机的24V可调电源是连接的,其他都没连接了。结果,情况照旧。
我的7屏没有直接插在X2板上,是通过30P排线连接的,我觉得是排线受到干扰,于是用锡箔纸将排线包起来。结果,情况还是照旧。
各位高手,有什么办法可以解决呢?
回复

使用道具 举报

1万

主题

6万

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
107128
QQ
发表于 2013-11-4 09:57:19 | 显示全部楼层
24V给玩具电机供电,驱动电机用的什么驱动芯片,感觉他们共地的地方应该做一下隔离
回复

使用道具 举报

7

主题

8

回帖

7

积分

新手上路

积分
7
 楼主| 发表于 2013-11-4 10:23:19 | 显示全部楼层
没有驱动芯片,24V直接接在电机两端,电机上串了一个采样电阻,经过运放后给AD进行采样。可是现在我已经把AD采样线给拔了,显示的干扰依旧。请教版主,共地的地方要如何隔离呢?
回复

使用道具 举报

747

主题

1049

回帖

3295

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3295
发表于 2013-11-4 10:25:00 | 显示全部楼层
估计是传导骚扰所致,不是辐射骚扰,因此加屏蔽没用。不知道2个开关电源的保护地是否接地线了。
回复

使用道具 举报

7

主题

8

回帖

7

积分

新手上路

积分
7
 楼主| 发表于 2013-11-4 10:27:50 | 显示全部楼层
电控箱的外壳已经接AC220V的地了,并且2个开关电源的“负端”都接在外壳上了,应该是接地了吧。我把X2、2个开关电源放在电控箱里,把显示屏固定在面板上,通过航空接头将24V可调电源引在面板上。小电机是在电控箱外的,通过航空接头取电。
回复

使用道具 举报

7

主题

8

回帖

7

积分

新手上路

积分
7
 楼主| 发表于 2013-11-4 10:30:13 | 显示全部楼层
[s:126]
回复

使用道具 举报

747

主题

1049

回帖

3295

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3295
发表于 2013-11-4 14:22:51 | 显示全部楼层
你把显示屏外壳的搭接到机壳试试.
回复

使用道具 举报

7

主题

8

回帖

7

积分

新手上路

积分
7
 楼主| 发表于 2013-11-6 13:53:00 | 显示全部楼层
armfly说对了,传导干扰所致,后来在电机两端加了两个电容,干扰几乎没有了。