硬汉嵌入式论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 3347|回复: 3
收起左侧

[DSP] 请教2路交流信号相位的算法?

[复制链接]

4

主题

20

回帖

4

积分

新手上路

积分
4
发表于 2017-1-21 12:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如采集到了电网某一相的电压和电流,每周期采集128点,电压的采集结果保存在U[128]数组,
电流的采集结果保存在I[128]数组,假设U[i ]和I[i ] 的采样时刻相同。则怎么计算U和I的相位?
难道只有FFT等数字处理技术吗?
回复

使用道具 举报

1万

主题

6万

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
106731
QQ
发表于 2017-1-22 10:55:58 | 显示全部楼层
两路过零检测,求差值。
回复

使用道具 举报

4

主题

20

回帖

4

积分

新手上路

积分
4
 楼主| 发表于 2017-1-22 15:58:33 | 显示全部楼层
一共三相啊,全部过零判断很麻烦啊,多3路整形电路,以及3个stm32的捕捉通道。
有无软件方法?
回复

使用道具 举报

1万

主题

6万

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
106731
QQ
发表于 2017-1-22 16:13:53 | 显示全部楼层
FFT求相位。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛

GMT+8, 2024-5-2 18:17 , Processed in 0.262308 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表