[有问必答] 请问下这几个电阻贴上有什么用呢?

[复制链接]

3

主题

8

回帖

3

积分

新手上路

积分
3
发表于 2017-6-9 13:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图20170609134015.png

请问这几个电阻的作用是什么呢?要在什么情况下贴,在什么情况下不贴呢?
会影响485通信吗?
谢谢了~~
回复

使用道具 举报

1万

主题

6万

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
106974
QQ
发表于 2017-6-9 14:12:03 | 显示全部楼层
R74是用于GPIO复用。

R2,3,4是用于485通信的电阻。
R3是终端电阻,仅在传输线末端加终端电阻,用户防止信号的反射和回波。
R2,R4是偏置电阻,提高信号的可靠性,保证无连接的485节点处于空闲状态。
回复

使用道具 举报

3

主题

8

回帖

3

积分

新手上路

积分
3
 楼主| 发表于 2017-6-9 14:39:28 | 显示全部楼层

回 eric2013 的帖子

eric2013:R74是用于GPIO复用。

R2,3,4是用于485通信的电阻。
R3是终端电阻,仅在传输线末端加终端电阻,用户防止信号的反射和回波。
R2,R4是偏置电阻,提高信号的可靠性,保证无连接的485节点处于空闲状态。 (2017-06-09 14:12) 
好的好的,多谢多谢
回复

使用道具 举报

100

主题

275

回帖

575

积分

金牌会员

积分
575
发表于 2017-6-12 16:03:01 | 显示全部楼层
R3是1K,而不是120欧吗[s:147]
回复

使用道具 举报

1万

主题

6万

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
106974
QQ
发表于 2017-6-12 16:36:57 | 显示全部楼层

回 zerone 的帖子

zerone:R3是1K,而不是120欧吗[s:147]  (2017-06-12 16:03) 
是的,终端电阻一般介于100至140Ω之间,典型值为120Ω