微信图片_20190927150058.png
最近在看硬汉的Modbus文档。这里我有个疑问:假如传输的时候,有两个字节数据出错,例如第一个字节0000 0001出错变成0000 0000,第二个字节0000 0000出错变为0000 0001,那么此时用LRC得出的校验结果应该是没有出错。但是实际上有两个字节出现错误了。
会出现这种情况吗
回复

使用道具 举报

1万

主题

6万

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
107077
QQ
发表于 2019-9-27 15:18:55 | 显示全部楼层
有,可以考虑开下串口的奇偶校验。
回复

使用道具 举报

1

主题

9

回帖

12

积分

新手上路

积分
12
 楼主| 发表于 2019-9-27 15:37:23 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-9-27 15:18
有,可以考虑开下串口的奇偶校验。

嗯嗯,谢谢您的回答