硬汉嵌入式论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 3069|回复: 2
收起左侧

[技术讨论] 仿真调试与正常运行的区别

[复制链接]

11

主题

68

回帖

101

积分

初级会员

积分
101
发表于 2019-12-13 08:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
           目前遇到一个挺奇怪的问题,系统采用RTX+RL-Tcpnet,仿真调试下跑了一个晚上都没有问题,如果不仿真调试,正常运行,没一会儿系统就复位了【带看门狗】,所以搞不懂这两者有什么区别。

线程栈没有溢出

线程栈没有溢出
回复

使用道具 举报

335

主题

2039

回帖

3049

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
3049
发表于 2019-12-13 09:26:42 | 显示全部楼层
看门狗的设定有问题? 比如喂狗的部分无法得到有效执行? 因为调试模式下,看门狗是自动被禁止的。
回复

使用道具 举报

11

主题

68

回帖

101

积分

初级会员

积分
101
 楼主| 发表于 2019-12-13 13:39:11 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2019-12-13 09:26
看门狗的设定有问题? 比如喂狗的部分无法得到有效执行? 因为调试模式下,看门狗是自动被禁止的。

感谢感谢,真的很感谢,可能真是看门狗的问题,我把看门狗屏蔽掉了,测试到现在也不会复位了,估计是看门狗没有设置好